# Schema fognature

**URL:** <https://forum.topgeometri.it/t/schema-fognature/11499>\
**Category:** Altre materie per Geometri\
**Created:** [23 Ottobre 2026, 10:22am UTC](https://forum.topgeometri.it/t/schema-fognature/11499 "2026-10-23T10:22:47Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![efre-lazzarin](https://forum.topgeometri.it/letter_avatar_proxy/v4/letter/e/5e9695/32.png) [@efre-lazzarin](https://forum.topgeometri.it/u/efre-lazzarin)\
**Post date:** [23 Ottobre 2026, 10:22am UTC](https://forum.topgeometri.it/t/schema-fognature/11499/1 "2026-10-23T10:22:48Z")

</div>

Buongiorno, sono Lazzarrin Efre,Devo realizzare la subirrigazione per un impianto di fognatura con vasca Imhoff nel comune di Legnaro, dai calcoli effettuali per 4 abitanti equivalenti necessità una lunghezza di 20 metri di dispersione, dato che lo spazio nel lotto è molto ristretto è possibile realizzare due linee di dispersione affiancate in luogo di una unica della lunghezza richiesta dimezzando così lo spazio necessario alla trincea? Se si a che distanza devono essere poste le due linee parallele?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![raoul-morello](https://forum.topgeometri.it/user_avatar/forum.topgeometri.it/raoul-morello/32/2923_2.png) [@raoul-morello](https://forum.topgeometri.it/u/raoul-morello)\
**Post date:** [23 Ottobre 2026, 6:12pm UTC](https://forum.topgeometri.it/t/schema-fognature/11499/2 "2026-10-23T18:12:12Z")

</div>

Ciao provo a risponderti io; è tecnicamente fattibile affiancare le due linee, non so se c’è normativa specifica, dalle mie parti nel vicentino l’interasse tra due linee viene tenuto a 2.5-3 metri, mi è capitato che in un comune venivano date delle indicazioni con degli schemi tipo dove alla linea principale si affiancano delle diramazioni perpendicolari sempre all’interasse di cui sopra.  
di solito la relazione geologica dà indicazioni sulle profondità e gli strati drenanti a seconda della permeabilità del terreno e di eventuali altezze di falda. Ciao

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![fausto-gregorio](https://forum.topgeometri.it/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/a587f6/32.png) [@fausto-gregorio](https://forum.topgeometri.it/u/fausto-gregorio)\
**Post date:** [24 Ottobre 2026, 10:36am UTC](https://forum.topgeometri.it/t/schema-fognature/11499/3 "2026-10-24T10:36:32Z")

</div>

Concordo in toto con Raoul.  
Non è un problema di disposizione ma di assorbimento. Se il lotto è piccolo ci possono essere problemi di assorbimento. E’ la relazione geologica che dovrà garantire la piena fattibilità tecnica.

Il terreno è come la spugna della cucina, una volta che diventa satura di acqua non assorbe più liquidi fino a quando non la si va a strizzare, per questo negli impianti di dispersione occorre garantire un adeguato grado di sicurezza utilizzando una superficie minima superiore al minimo sindacale che esce fuori dal calcolo.

Saluti